农村低压电网的规划设计
方法1:按照允许电压损失条件选择导线截面S的简化公式进行计算
S = P×L/C×DU
式中 P——线路输送的有功功率(kw);
L——线路长度,单位(m);
DU ——电压损失值,一般取7%~10%;
C——电压损失系数,对于三相四线制铝导线线路取46,单相铝导线线路取7.7。
例如:某台区环境温度为25 ℃,低压网络中根据估算最大有功功率为25 kW, 0.38 kV线路长870 m,计算需要多大的钢芯铝绞线?
解:已知P = 25 kW,L = 870 m,求S=?
根据公式可得
S = 25×870/46×8%
= 37.83
考虑环境温度不变和负荷不恒定的情况和导线容许电流的条件等因素,我们可以在该0.38 kV线路中选用LGJ-35/6型导线。
方法2:通过计算负荷电流后与导线容许电流对比来选择导线。
表1 钢芯铝绞线容许电流表
标称截面/mm2 铝/钢 |
容许电流/A |
16/3 | 105 |
25/4 | 135 |
35/6 | 170 |
50/6 | 220 |
70/10 | 275 |
95/15 | 335 |
根据公式 P = 31/2UI×cosφ可计算出配电变压器承载负荷的总电流后,可根据表1进行对比选择。
例如,某低压台区中架空线路均为三相四线制架设,其最大负荷为53 kW,试计算最小应使用多大截面的钢芯铝绞线?
解:已知P = 53 kW,U = 0.38 kV,功率因数cosφ视为0.85。
根据公式可得
53 = 1.732×0.38×I×0.85
I = 94.74 A
根据选择导线截面时按照实际负荷电流1.5倍来选择的要求,应该选择导线的载流量应为142.11 A,所以,在综合各种因素之后,根据表1可查得应选择lGJ-35/6型铝绞线。
值得注意的是,中性线采用小截面导线时,一般不应小于相线截面的50%,但纯照明线路的中性线截面应与相线一致,对于进入比较密集的村镇和沿街道架设低压线路时,应尽量采用JKLV型集束导线或其它绝缘导线。在任何低压网络中禁止使用破股线或单股线。
5.3 横担的选择
横担的选择也比较重要,一般要考虑架设导线的根数,导线的粗细、架设档距的大小和现场具体条件等情况分别选择。选择的过大,就会造成材料的浪费,选择的太小又会留下潜在的隐患,也不符合相关标准。我们常常习惯在三相四线制线路中使用∠50×5×1500型横担,单相线路习惯用∠50×5×800或∠50×5×500型横担,其实在选择横担时,既要考虑架设导线的根数,还要考虑导线截面、档距和气候条件等因素。一般导线在50 mm2 以下,档距在标准范围之内且气候条件正常的情况下,应该选择如上三种型号的横担;但导线截面在50 mm2 及以上或档距过大,档距远远超出标准范围,气候条件恶劣,风沙扬尘天气和雨雪天气较多等情况下,就应该根据导线架设根数选用∠63×6型横担。在选择横担的同时,还要考虑所选择的横担如架设裸铝导线时,还应满足档距在50 m时,相间距离不应小于0.4 m;档距在70 m及以下时,相间距离不应小于0.5 m ;靠近电杆两导线水平距离不小于0.5 m。当架设绝缘电线时,档距在40 m及以下时,相间距离不低于0.3 m;档距在50 m及以下时,相间距离不低于0.35 m;靠近电杆的两导线间距离为0.4 m。
其它材料诸如碟式绝缘子、针式绝缘子、U型抱箍、M型垫铁的选择,则要遵循以上几种重要材料的选择而对应选择。
6 其他须注意的几个问题
在采用地埋形式敷设线路时,要充分考虑气候条件、土质及导线散热等情况,特别是土质含酸碱量过高、冻土层较厚的寒冷地区,以及地下水过多的地方不要采用地埋的形式。
地埋线在地下需要接头或T接时,最好引到地面进行并修建接线墩。
夏天气温过高,冬天气温太低,白昼温差较大的地区不宜采用架空集束导线和绝缘电缆。
架空裸铝导线的连接最好使用压接管,T接或引线最好使用并沟线夹;配变高压侧的连接部分尽量使用设备线夹,低压侧的连接则要根据连接部位的金属分别使用铜鼻子或铜铝过渡鼻子。
拉线中必须使用拉线绝缘子,户表集装箱内必须安装合适的胶盖闸刀。