您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 多媒体监控系统在变电所的应用论文

多媒体监控系统在变电所的应用

作者:杨继兵 李根英
出处:论文网
时间:2007-03-08

表1 多媒体监控系统功能

 

功 能 描   述
多屏显示 将视频画面任意进行分割,并叠加文字信息
视频报警 选定视频图像的报警区域并根据视频图像上的变化进行报警
报警联动 全部由程序设定,无需动线,全自动智能化
虚拟地图 完全仿真监控现场的实际情况,可监控事件一目了然,并可进行虚拟监控
电视 可手动切换、自动切换、分组切换、关联切换任意组合
视频联网 提供多种宽带选择,适应目前全部线路状况
权限管理 分多级密码权限管理,权责分明
工作日记 工作日记记录用户的操作信息和报警信息,便于监督工作,分清责任
报警输入 通过报警卡接入各类探测器
行动输出 通过报警卡输出各类控制信息
控制功能 标准云台镜头及一体化智能球
定时录像 在规定的时间段中自动录像
手动录像 可以任意控制某一路或多路进行手动录像、手动停止
磁盘管理 每个硬盘分区存储满时会自动清理最早一天的录像资料,并继续录像,始终保持规定时间段内的录像资料
图像回放 可以快进/快退或单帧前后播放
检索方式 按录像时间、地点进行自由检索

4 技术分析

(1)软件全部采用底层的核心技术,模块化设计,真正意义的32位多媒体软件包,全面支持WINDOWS95/98/2000,WINDOWSNT。

(2)系统软件自动探测已配备的编解码器数目,当系统运行时,系统会自动监测各编解码器的存在,在软件中会有一个类似WINDOWSIE图标的动态提示,实时反映设备的运行状态。

(3)在通讯上采用握手机制,重发机制,以确保数据传送的正确性。

(4)建立点名制度,系统在一定时间之内确保与每个解码器通讯一次,每点一个编解码器,编解码器若存在,并且正常,则回答到。如果系统点名之后,未收到应答信号,则就表明被点编解码器不正常,或通讯线路故障。

(5)把报警布防图制成可视的、可操作的多媒体电子地图,采用树状分层式管理结构,建立层面与监控要素之间一对一的关系,将有助于操作者现场操作,形象直观,一目了然。

(6)数字多画面技术将多路视频信号以多分屏的方式同时显示在一台计算机屏幕上,完成对多路视频进行同时监控,是真正意义的多媒体监控的一个重要标志。

(7)采用MJPEG、MPEGI、MPEGII压缩算法等,根据用户的不同要求,可选配不同的硬盘录像系统。压缩标准决定了图像质量,分辨率、存贮空间的大小等要素,能同时完成多路不丢帧硬盘录像,并能实现多路及单路回放,完成硬盘跳区,自动循环录像,数据备份等功能,是体现其技术含量的分水岭。

(8)视频报警技术。一种方式是采用对比帧间变化量,首先选择一个固定数量的帧,计算出其变化数值,固定数量帧的选取,是采用随时间推进方式的,不断变化的,可以自动感应光线的缓慢变化,只有帧间变化量超过了某一极限才会报警,大大减少了误报率。另一种方式是动态检测技术,动态检测时将画面中活动物体提取出来,进行分析、统计,做出正确的判断,可同时对多路进行动态检测、跟踪。

(9)基于PSTN、ISDN、DDN专线,光纤、微波、卫星线路等进行远程传输,每秒高达近20帧/s,图像清晰,可进行远端视频捕捉,远端报警自动上传,完成中心对远端云台、镜头、外部设备的控制。

5 结论

我们研发的变电所多媒体监控系统从2001年12月投入试运行,运行情况很好,并于2002年12月通过了国家公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测,在同月通过了省科技厅的科学技术成果鉴定,得到了与会专家的广泛好评。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:多媒体 监控系统 变电所 应用
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题