低负荷下计量设备对电力计量的影响

  中图分类号:TM93 文献标识码:A

  电力计量系统在运行过程中,其电流互感器所能够计量到的范围是十分有效的,所以低负荷运行的情况或超负荷运行的情况在电力计量中都是很普遍的。对于这种情况,电力企业都将其认为是线损造成的,但在实际的验证中,这是属于电流互感器所产生的误差所引起的,还有可能使电压互感器产生的误差,这都会影响到电力计量的准确性。鉴于此,电力企业应该对电力计量进行科学的分析,以保证其准确性。

  一、低负荷下的计量设备影响电力计量的分析

  电力计量在整个电网运行中都占据重要位置,也发挥着巨大作用,如果电力计量没有足够的准确性,将会影响到电网的运行状况,所以这一问题越来越受电力企业和人们所关注。在电力计量中,其准确性会受到较多情况的影响,比如电力互感器所产生的误差、电压互感器所产生的误差以及电能表所产生的误差等等,这些因素都是最主要最直接的原因,电力企业影响对这些因素给予足够的重视,并找到相应的解决措施,让电力计量系统具有较高的准确性。

  1 受电能表的影响

  在实际工作中,电能表有制动力以及转动力这两个最基本力矩的同时,还有摩擦力矩、电压自制动力矩,以及滑动力矩等一些附加力矩。电能表下小于低功耗的时候,其摩擦力矩所具有的常量能够去衡量补偿力矩,在这个过程中摩擦力矩所具有可变化的功能部分,转速会有多变慢,这时候产生的误差就会小很多,而电能表内部的电压自制动力矩所释放出的是常量,这是在额定电压作用所产生的,在这个过程中电流自制动力矩的盘转速就会减慢,从而影响了电力计量。通俗地说,在cosφ为1.0时,电能表所具有的负载特性均是由电流工作磁通所带来的非线性而产生的影响,感应式电能表一般对误差所保证的额定电流是10%的负荷电流,甚至到最大电流,这也是其能够保证最大的负荷电流所产生的误差范围,要是性能好的电能表,比如电子型的宽负荷电能表,其能够对负荷电流的保证误差范围可以高达5%,一直到最大的额定电流也是可以的。

  2 受互感器的影响

  互感器运行时,根据其原理能够得出一个公式,即I2/I1=W2/W1,这能说能CT在低负荷的影响下,其交差和比较差能达到最大值,计量数据也会受其影响有较大的误差。在一次电流进行绕组的时候,是要经过电流互感器的,这时候有较多的电流会被励磁给消耗掉,只有这样才能保证电流在进行二次绕组的时候,能够有互感电动势产生,从而让铁芯有磁通产生。Io通常都是表示励磁电流的,它还存在励磁安匝ioW1,这样一来就会有一次安匝不等同于二次安匝的情况,而且励磁安匝也是由一次安匝所提供的,即i1W1-i0W1=-ioW2,在这里面,io能够产生主磁通,而且互感器的磁密通常都是0.08wb/m2~0.10wb/m2,所以i1中的io的比例也就会很小,要是和i2相比的话,则io还是比较大的。如果励磁是通过i1来消耗的,那么也会有较大的比例,这样一来就会出现负荷电能表产生较大的误差,电力计量也会直接受到影响。

  3 受回路部分的影响

  所有电流互感计量器所产生的误差都是同外接阻抗有定的比例,且成正比。通俗地说,就是导线电阻在增大,而接线端子的阻抗也在增大的时候,所产生的计量误差也就会随着增大,从这可以知道,在导线电阻连同互感器一起接连的二次负载,要保证其容量的稳定性,必须在互感器的准确度等级能够承受的范围内,对容量进行限制。同时,电压互感器在和导线进行连接的时候,其截面也有一定的要求,要和负载阻抗以及互感器所负载的额定容量成正比,两者要相符合才可以,不光日此,还要满足互感器的二次端钮能够和电能表的接线端钮所要求的标准情况下,才能满足电力计量的标准。

  二、电力计量准确性提高的途径

  对于电力计量受到低压负荷情况下的计量设备所影响,电力企业要对这种情况采取控制措施,通过更有效的途径,将电力计量准确性给提升上来,也只有这样才能让我过的电网在安全运行的情况下,得以快速发展。

  1 减少启动电流

  所有的机械电能表内部都会有计便器的可靠动作,其启动电流就是在电能表稳定运行之后所输入的最小电流,要将电力计量准确性快速地提升上来,就要让电流表自身的负载电流不能超过启动时候的电流,这样能够对电能表的计数动作进行阻止,通常情况下,电力计量处在低负荷运行情况中,其有功电能表会有很大的负误差出现,这时候线损率也会提高上来。鉴于此,要想将电力计量准确性提高上来,在其运行的时候,就要先安装一个宽负载电能表,这样能使启动电流有效的减少,也能让低负荷下的电能表可以正常运转,并有安全保证,进而将电力计量准确性也提高了上来。

  2 扩大电流互感器的计量范围

  由于电网系统容量的不断增加,用户逐渐提高了用电的安全性与可靠性,同时也就增大了母线短路的容量。并且在选择电流互感器时,都是过度的重视电力计量的安全性,其次再考虑电力计量的准确性,这也就导致在低负荷下电流互感器不能够发挥正常作用。因此为了进一步提高电力计量的准确性,应该从技术方面来考虑变电站的设计改造,可以适当的加设电抗来减少母线的线路容量,提升低负荷下计量设备电力计量的准确性。

  结语

  在电力计量过程中,由于各种设备直接影响着电力计量的准确性,因此相关工作人员和管理人员,应该积极的采取有效的管理措施,保证低负荷下计量设备对于电力计量的准确性。

低负荷下计量设备对电力计量的影响

论文搜索
关键字:计量 计量设备 负荷 电力 影响 设备
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题