配电网自动化系统线路故障自动隔离功能探讨

作者:未知
出处:论文网
时间:2007-03-08

(2)事故跳闸断路器的定位:

事实上,由于种种原因,线路故障时,未必是第一个经过故障电流的断路器跳闸,极有可能越级跳闸。例如图1中e点故障,分段断路器3没有跳开而是断路器2跳开。根据断路器位置不能判断故障区段,但根据是否流过了故障电流却能够做出正确判断(断路器1、2、3经历了故障电流而断路器4却没有经历,从而得出故障区段在e段的结论)。

图1 手拉手供电线路示意图

为了确定各断路器是否经历了故障电流,需对安装于其上的各台FTU进行整定,由于从原理上不是通过对各台断路器整定值的差别,来隔离故障区段的,因此多台断路器可以采用同一定值。这样即使增加馈线上的分段数目也不会带来任何影响。

而故障区段隔离后,越级跳闸的断路器要复位,对于事故后跳闸断路器的准确定位是非故障区段自动恢复供电的关键。

(3)断路器状态描述矩阵:

我们可以用1维矩阵运算来判别断路器是否越级跳闸。矩阵编写原则为:若第i台断路器在合闸位置,矩阵第i元素置为1,反之为0。正常运行各断路器的状态可用矩阵A来描述,如图1正常运行时A:|11110111|。

对于上例,假设e点故障时断路器2跳开,断路器3未跳开,我们可用矩阵B来描述故障后的断路器状态,如B:|10110111|。

(4)事故跳闸断路器定位矩阵:

用事故前断路器状态信息矩阵A减去事故后断路器状态信息矩阵B,即可准确地识别事故跳闸断路器。对于上例可用事故跳闸断路器定位矩阵C来确定C=A-B=|01000000|。由于C矩阵中第2个元素值为1,则说明故障时是由断路器2跳闸切断故障电流的。根据前边计算可知,故障区段位于断路器3和4之间。故应自动恢复断路器2到合闸位置。

对于利用计算机系统实现的馈线自动化功能,从故障段查找、隔离、非故障段自动恢复,一般仅需要十几秒钟。

4 对"手拉手"供电线路分段、支线断路器的要求

①线路"过流保护"保护范围内的故障,应由线路分段断路器跳闸切断故障电流,变电所出线断路器不动作;②线路"速断保护"保护范围内的故障,应由变电所出线断路器跳闸切断故障电流,在进行一次重合闸,线路分段断路器不应动作;③支线故障情况下,首先跳开支线断路器,不让故障越级到主干线路;④支线断路器定值在满足运行条件下应尽可能的小,跳闸延时时间尽可能的短。

5 "手拉手"供电线路分段断路器保护整定值的原则

①线路分段断路器的过流值应比能和它相联的任何一个变电所出线断路器的过流定值小;②线路分段断路器的过流延时时间应比变电所出线断路器延时时间短,但还要在时间上保证避开系统励磁涌流;③形成"手拉手"供电的线路上所有分段断路器的定值和时间应设置成一样的;④在系统和设备允许的情况下,应尽可能的将变电所出线断路器速断保护定值设置得大一些,以满足系统运行方式变化的需要。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:配电网 自动化 故障 自动隔离 功能
最新电力论文
电力工程中的施工管理与质量控制研究
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
简述PLC应用及使用中应注意的问题
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几