您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 高压斩波内馈调速在聊城电厂的应用论文

高压斩波内馈调速在聊城电厂的应用

作者:徐东法
出处:论文网
时间:2007-05-14

1  引言

    随着电力工业的迅速发展和电力系统商业化运营及竞价上网的实施,发电企业挖掘内部潜力,节能降耗日显重要。发电企业辅机配置容量余度较大是一个普遍问题。另外,电力供应饱和,发电机组的调峰任务逐步加大。因此,推行辅机电机调速节能势在必行。电机调速不仅可以节能降耗,还可以避免调峰时电机的频繁启停,降低电机故障率及延长电机使用年限,给企业带来巨大的经济效益。
    山东聊城热电有限公司(原聊城发电厂)是第一个在全国电力行业采用斩波内馈交流调速的企业,继1997年在#2炉乙送风机(300kW/4P-6kV)产品成功运行之后,先后在其它辅机上采用斩波内馈调速,经过长时间的实践运行,产品可靠性及性能得到检验,收到了显著的节能(35-52%)效果和经济效益。斩波内馈调速在我厂的辅机应用如表1所示。

表1  斩波内馈调速应用情况一览表 (6kV)


2  斩波内馈交流调速系统构成
2.1 调速控制装置构成;
    (1) 调速控制装置型号为KRH-2;
    (2) 起动柜、斩波柜、逆变柜
    (3) 具有就地控制:启动、停止、调速、全速切换功能;具有远方控制;
    (4) DCS自动控制接口,转速指令信号4-20mA,转速输出信号4-20mA,自动/手动,调速控制ID信号。
2.2 斩波内馈调速电机
    内馈调速电机的安装尺寸与原电机相同,并与斩波控制装置成为并联关系,当调速控制装置意外故障时,自动保护装置可以自动将电机切换成恒速运行,不至于造成电机停运,提高了系统的可靠性。

3  斩波内馈调速系统基本原理

    斩波内馈调速是一种以低压(通常约为200-500V)控高压(6KV-10KV)的高效率调速技术,突出特征在于“内馈”与“斩波”两项高新技术的有机结合。
3.1 内馈调速及其功率控制原理
根据电机学的理论,电机的转速与机械功率及电磁转矩成如下关系:
    (1)
式中:Ω为机械转速
     PM为机械功率
     T为电磁转矩
又,根据能量守恒,有
      (2)
因此

   (3)
其中:Pem为电磁功率,p2为转子损耗。
    公式(2)表明,电机转速可以通过电磁功率或损耗功率两种控制获得调节。电磁功率控制改变的是理想空载转速,调速是高效率的;损耗功率控制增大转速降,调速是低效率的。所有调速方法都归属于功率控制原理之中。这一原理便是内馈调速发明人屈维谦率先提出的"电机调速的功率控制理论"(即P理论)。
    由于电磁转矩在调速稳态时,取决于负载转矩的大小,当负载转矩一经为客观的工况所确定之后,电磁转矩就随之被决定了,因此,电磁转矩不仅与调速控制无关,而且不能随意改变。动态转矩对转速的作用只表现在调速的过渡过程中,转矩的变化是功率控制和转速响应滞后的结果,在一定的功率控制作用下,动态转矩随转速响应自动减小,直至新的负载平衡时为零。因此,电机转速只能通过功率控制来实现。
    内馈调速是基于转子的高效率电磁功率控制调速,通过将转子的部分功率(即电转差功率)移出来,使转子的净电磁功率发生改变,于是根据P理论,电机转速就相应得到控制。为了获得高性能的调速,加强电机调速的内因,内馈调速在电机定子上另外设置了内馈绕组,用来接受电转差功率,有源逆变器使内馈绕组工作在发电状态,通过电磁感应将功率反馈给电机定子。使定子的有功功率基本与机械输出功率相平衡,内馈调速因此而得名。与变频调速相比,斩波内馈调速只是控制对象不同,两者遵循的是同一原理,因此并不存在本质的区别。

图1   斩波内馈功率圆图及系统图



3.2 斩波的作用与意义
    斩波器的作用相当于按一定的频率、周期性地接通和关断的高速开关。控制斩波的占空比,就可以实现对逆变电流的控制,也就是控制了反馈到内部内馈绕组的电流和功率,从而实现内馈调速。其意义在于:
    (1) 使有源逆变器的功率因数可以高达0.9,且恒定不变。
    (2) 逆变电流的谐波有效值可以降低到移相控制的15%左右。 使内馈电机的定子电流畸变小于5%。
    (3) 有源逆变器的额定容量仅为电机容量的14.8%, 加上触发简单,使可靠性大为提高。
    (4) 附加电源容量亦为电机容量的14.8%,对于内馈调速电机,可大大减小内馈绕组所占的铁心空间,简化工艺,降低成本。

4  斩波内馈调速系统的控制及运行方式
    由于系统调速范围及运行特性的需要,设置了频敏变阻器启动和调速停止方式。
     (1) 启动时,直接控制高压开关柜,电机经频敏启动,可以减小启动电流并增大启动转矩。
     (2) 调速运行时,直流回路存在较大的电磁能量,如果直接停电,将产生过电压使可控硅损坏。所以调速停车时,设置的逻辑控制会自动转到全速后再停车。事故停电有断电和过压保护,防止了设备的损坏。
    (3) 该调速设备可以在不停机的情况下自检。即设备可在全速运行状态时,可以用低电压小电流模拟调速运行,这样可在不影响运行的情况下检测斩波器和逆变器是否正常,给检修带来极大的方便。
    (4)在集控室实现远方操作。该方式与本机操作相同,且更加方便;
    (5) DCS控制方式。远方操作指令在给定4-20mA控制信号下实现稳定、平滑调速,并在出现断线故障时能够保持原来给定转速,同时发出断线报警信号。

5  系统可靠性

产品的可靠性一般指产品连续无故障运行时间和抑制故障自动保护能力。主要决定于
    (1) 原理和设计可靠性;
    (2) 产品器件的可靠性;
    (3) 产品工艺的可靠性。

5.1 设计原理可靠性
    这是非常重要的,特别是调速控制主电路,避免了电力电子器件的串并联,实现低压控制高压;控制主电路力求简单,可控电力电子器件尽量少,最大程度地保证产品可靠性。
    采用斩波技术使有源逆变器的控制脉冲不再移动,而是锁定在最小逆变角,因此,可以采取诸如锁相环等抗强干扰电路,使有源逆变器的触发脉冲非常可靠,基本解决了有源逆变器可靠性的一大技术难题。

 [1] [2] 下一页

论文搜索
关键字:高压斩波内馈调速 电力工业 工业
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题