您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 长沙林学院图书馆电气方案及初步设计说明论文

长沙林学院图书馆电气方案及初步设计说明

作者:未知
出处:论文网
时间:2007-04-27
摘要:图书馆建筑面积21681.29m2.地下一层(部分加设夹层),地上七层。歇山屋顶,正背高35.0m,檐口高24.2m,室内外高差600.结构为全现浇钢筋混凝土框架剪力墙体系,厚板基础。一至四层大部分采用无粘接预应力楼板,现浇板厚180.

  电气方案说明

  一、依据

  根据建筑有关方案图纸,国家有关规范设计。

  民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)

  高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)

  火灾自动报警系统设计规范(GB50116-92)

  二、范围

  本建筑电气设计包括强弱电,其中强电包括10kV变配电站、照明系统、一般动力系统、空调系统、计算机UPS配电系统、防雷接地等。

  弱电包括火灾自动报警及消防联动控制系统、PDS结构化综合布线系统、保安监控系统和电缆电视系统等。

  三、内容

  按二级负荷供电,要求采用双路电源。建筑物地下层设变配电室。

  负荷密度按80W/m2考虑。选择2台800kVA干式变压器。

  弱电按综合布线考虑,统一安排电视、电话、计算机插座。

  本工程按二级保护对象设置火灾自动报警和联动系统。

  按二类建筑屋考虑防雷措施。

  初步设计说明

  强电部分

  一土建概况

  图书馆建筑面积21681.29m2.地下一层(部分加设夹层),地上七层。  初步设计有关批文及各专业所提资料

  三设计范围

  电气设计包括:10kV变配电站、照明系统、一般动力系统、空调系统、计算机UPS配电系统、防雷接地及人防工程配电;火灾自动报警及消防联动控制系统、PDS结构化综合布线系统、保安监控系统和电缆电视系统。

  四电源及负荷

  1电源从北大35kV总降压变电所引来,两回线10kV供电线路至新馆,南进户,打开引入。

  2本馆负荷等级及分类如下:

  一级负荷:消防动力,应急照明,计算机电源

  二级负荷:客梯、楼梯照明及人员较密集的公共场所照明

  三级负荷:空调及其它

  3本馆总设备容量为2231.4kW,

  P=1673.4kW

  Q=639.1kvar(补偿后)

  S=1791.3kVA

  五供配电

  1根据高校图书馆的特点,为节约能源、经济运行,本楼工程选用广东顺干式变压器三台。其中630kVA,10/0.4kV两台,向一二级负荷供电,1250kVA 10/0.4kV一台,专供空调负荷。变压器自带强迫通风和温度保护装置。

  2高压10kV两路电源同时供电,单母线分段运行,母联开关手动切换。高压柜选用ABBZS1型,带闭锁及联锁装置。一二级负荷低压接线方式同高压侧,三级负荷低压接线为单母线,低压柜选用DOMINO开关柜。低压按照明、空调、动力分别计量。高低压柜均为上进上出方式、落地安装。

 [1] [2] 下一页

论文搜索
关键字:长沙 林学院 图书馆 电气
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题