长沙林学院图书馆电气方案及初步设计说明
电气方案说明
一、依据
根据建筑有关方案图纸,国家有关规范设计。
民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)
高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)
火灾自动报警系统设计规范(GB50116-92)
二、范围
本建筑电气设计包括强弱电,其中强电包括10kV变配电站、照明系统、一般动力系统、空调系统、计算机UPS配电系统、防雷接地等。
弱电包括火灾自动报警及消防联动控制系统、PDS结构化综合布线系统、保安监控系统和电缆电视系统等。
三、内容
按二级负荷供电,要求采用双路电源。建筑物地下层设变配电室。
负荷密度按80W/m2考虑。选择2台800kVA干式变压器。
本工程按二级保护对象设置火灾自动报警和联动系统。
按二类建筑屋考虑防雷措施。
初步设计说明
强电部分
一土建概况
图书馆建筑面积21681.29m2.地下一层(部分加设夹层),地上七层。歇山屋顶,正背高35.0m,檐口高24.2m,室内外高差600.结构为全现浇钢筋混凝土框架剪力墙体系,厚板基础。一至四层大部分采用无粘接预应力楼板,现浇板厚180.
二设计依据
民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)
高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)
火灾自动报警系统设计规范(GB50116-92)
初步设计有关批文及各专业所提资料
三设计范围
电气设计包括:10kV变配电站、照明系统、一般动力系统、空调系统、计算机UPS配电系统、防雷接地及人防工程配电;火灾自动报警及消防联动控制系统、PDS结构化综合布线系统、保安监控系统和电缆电视系统。
四电源及负荷
1电源从北大35kV总降压变电所引来,两回线10kV供电线路至新馆,南进户,打开引入。
2本馆负荷等级及分类如下:
一级负荷:消防动力,应急照明,计算机电源
二级负荷:客梯、楼梯照明及人员较密集的公共场所照明
三级负荷:空调及其它
3本馆总设备容量为2231.4kW,
P=1673.4kW
Q=639.1kvar(补偿后)
S=1791.3kVA
五供配电
1根据高校图书馆的特点,为节约能源、经济运行,本楼工程选用广东顺干式变压器三台。其中630kVA,10/0.4kV两台,向一二级负荷供电,1250kVA 10/0.4kV一台,专供空调负荷。变压器自带强迫通风和温度保护装置。
2高压10kV两路电源同时供电,单母线分段运行,母联开关手动切换。高压柜选用ABBZS1型,带闭锁及联锁装置。一二级负荷低压接线方式同高压侧,三级负荷低压接线为单母线,低压柜选用DOMINO开关柜。低压按照明、空调、动力分别计量。高低压柜均为上进上出方式、落地安装。
- 上一篇:酒店建筑对电气专业的要求
- 下一篇:高压斩波内馈调速在聊城电厂的应用