您现在的位置: 论文网 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 长沙林学院图书馆电气方案及初步设计说明论文

长沙林学院图书馆电气方案及初步设计说明

作者:未知
出处:论文网
时间:2007-04-27

  3配电干线一般选用ZR-VV-1kV电缆,水平段沿托盘式桥架敷设,竖井内沿梯架垂直明敷。竖井内照明及消防干线采用封闭母线沿墙敷设,消防干线选用耐火电缆在桥架上明敷。照明动力支线一般采用BV-500V导线穿钢管在板内或吊顶内暗敷。

  4配电箱在竖井内明装,在其它部位暗装,下皮距地1.4m.灯具开关及插座为奇胜牌,暗装,下皮分别距地1.4m,0.3m.

  5为节约照明用电保护环境,从绿色照明的设计思想出发:阅览室内采用北京四通松下电工有限公司生产的National荧光灯具,配36W细管径灯管,小功耗镇流器及电容无功补偿。计算机房、机读目录厅、光盘检索厅、多媒体阅览室采用机房专用灯,以抑制眩光。书库选用专用书库灯,以增加垂直照度。古籍书库采用滤紫功能灯具。筒灯配双H型节能光源。同声传译译员室等场所采用无级调光开关。

  六防雷接地系统

  该建筑按二级设防。在屋顶易受雷击的部位装设避雷带,利用结构柱内主筋作引下线,利用建筑物基础作统一的接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆,做法详“电”。若达不到加人工接地装置,做法现场定。馆内大于配电系统按三相五线制做好接零保护。

  弱电部分

  一、火灾自动报警及消防联动控制系统

  1.在首层设消防控制中心,负责对全馆(含会议中心)火灾监测及消防联动控制。

  2.消防报警系统采用海湾公司设备。

  3.消防回路为二总线制为ZRRVV-2X1.5,沿耐火桥架经过弱电竖井引至各层。联动控制线采用NHBV-1.5mm2,消防广播线采用RVS-2X0.8,均穿钢管暗敷。

  4.探测器部分采用烟温感复合智能型,其他采用感烟探测器或感温探测器,吸顶安装,手动报警按钮暗装,下皮距地1.5m,消防模块吊顶下明装。

  5.消防广播扬声器均为3W,有吊顶处用嵌入式,无吊顶处明装箱式,下皮距地2.5m.

  6.设消防电话。

  7.凡是消防用电均采用双路供电,末端切换,使用耐火或阻燃电缆,穿钢管暗敷设。

  8.设应急照明系统,包括疏散指示灯、出口指示灯和备用照明。均采用双路电源切换,末端自投或自带蓄电池。

  9.活动中心采用消火栓控制按钮起动消防泵。

  二、结构化综合布线系统

  1.结构化综合布线系统采用罗格朗DLP布线设备,该系统支持本馆电话、计算机、保安监控及多媒体等多方面的自动化通讯服务。

  2.信息插座一般为墙上型。暗装,下皮距地0.3m,保安监控用信息插座为桌上型,吊顶内明装。图书馆设信息点200个,会议中心设120个,共320个。

  3.水平布线总系统全部采用五类八芯双绞线,在吊顶内沿桥架,在墙内柱内穿钢管暗敷。

  4.楼内各层管理间与竖井兼用,在首层计算机房设总设备间。

  5.垂直干线全部采用四芯光缆,在桥架上敷设。外网西进户。

  三、电缆电视系统和保安监控系统

  1.本馆电缆电视前端讯号由馆外引来,东进户,电缆引入。本馆不设前端系统。

  2.在办公室、会议室、管理室、展览厅等处设置用户终端插座,暗装,下皮距地0.3m.该系统设备在竖井内明装,在其他场所暗装,下皮距地分别为1.4m和0.3m.

  3.在图书馆设有保安监控系统,在主要出入口、借阅区和重点部位设置摄象头,信号引至首层保安控制中心(与消防控制中心合用)。

上一页 [1] [2]

论文搜索
关键字:长沙 林学院 图书馆 电气
最新电力论文
电力企业改革中高质量人才梯队培养优化研讨
论新能源汽车维修保养技术分析
低压配电线路故障处理技术思路与方法
电力企业财务内控管理制度建立与完善研究
基于数据系统的电力杆塔共享运营策略思考
浅谈电力系统继电保护技术的现状与发展
电气自动化技术在机械工程中的应用
浅析节水灌溉水利工程施工技术
基于电力推进船舶的动力装置特性思考
基于DAB变换器的舰船中压直流混合储能系统端
热门电力论文
变电站自动化系统的新发展
接地装置及其运行维护
提高功率因数与节能降损的关系
浅析变电站综合自动化系统
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
运行中既有变配电所改扩建施工问题的探讨
变压器经济效益的评价方法
论变压器经济运行
10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几
简述PLC应用及使用中应注意的问题