歌舞娱乐放映游艺场所的应急照明
二、应急照明的供电方式
歌舞娱乐放映游艺场所的应急照明供电方式的选择应考虑应急照明的种类、转换时间持续工作时间、各种电源的特点及实际工程的要求等多种因素,做到安全可靠、技术先进经济合理。应急照明电源的供电方式可以分为以下几种类型:
1.由电网独立电源供电。其具体方案可分为:(1)当有两路高压电源供电时,应急照明的供电干线应接至两段高压母线上的不同变压器:(2)当采用两路低压供电时,应急照明的供电应从两段低压配电干线分别接引。这种供电方式具有转换时间易满足要求、持续工作时间长、供电容量不受限制的特点,确保一路故障时,另一路仍能继续工作。但是在重大灾害时,其供电可靠性可能遭到破坏,失去应急照明供电的作用。这种电源不是专门为应急照明设置的,往往是根据建筑物使用功能要求情况及当地电网实际情况综合考虑,统筹安排电力设备而设置的。
2.由柴油发电机组供电。其特点是供电容量和供电时间基本不受限制,但停电时机组自起动时间需15s,因此只能用于疏散照明和备用照明(转换时间≤15s),而不能用于安全照明(转换时间≤0.5s)及某些对转换时间要求较高场所的备用照明。这种电源在建筑中常常为满足消防用电要求才设置的。
3.采用蓄电池组电源。蓄电池组电源又分为自带蓄电池应急灯和集中设置的蓄电池组。具有供电可靠性高,转换迅速,增减方便、投资较少,运行管理及维护较方便等特点。
从上述分析可知对于歌舞娱乐放映游艺场所的应急照明,如果专门采用两路电源或采用柴油发电机组供电存在运行管理及维护不方便、投资较大等问题,是不经济的。除特殊要求外,歌舞娱乐放映游艺场所的应急照明优先选用蓄电池组电源。当采用灯内自带蓄电池即自带电源型应急灯时,其缺点是初投资费用较高,每年都需要重复投资,需人工定期逐个充放电,使用寿命一般在一年左右。这种方式适用于应急照明灯数不多,装设较分散,规模不大的建筑物。现在市场上有一种型号为ZLUS带有蓄电池组的两用应急电源,该产品在电网正常状态下,转供网电,当电网停电时自动给消防应急负载提供交流380/220V强切电源,也可输出DC240V或DC24V直流电源。当电网恢复供电时,本电源自动转换成网电。此电源能在火灾恶劣环境下连续工作90分钟,可满足应急照明及400kW以下的动力负荷供电要求,与自带蓄电池应急照明灯相比节省初次投资,避免重复投资,免维护,且主机寿命在20年以上。从笔者对大连地区多个工程几年的考察来看,此种应急电源完全能满足歌舞娱乐放映游艺场所的应急照明供电要求,应加以推广。
三、应急照明线路的敷设和配电保护
应急照明线路宜采用阻燃性铜芯电线和电缆,不允许中间有接头,应穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,当必须明敷时,应在金属管外壁采取防火保护措施,如在金属管外壁上涂丙烯酸乳胶防火涂料。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。
由于应急照明线路不允许断开,所以线路中的过负载保护电器应作用于信号,而不应作用于切断电路;同时也不应装设漏电保护开关,当线路发生接地故障时,宜设单相接地报警装置。
应急照明应按防火分区划分,不得跨越防火分区。
四、结束语
笔者注意到在《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95和《建筑设计防火规范》GBJ16-87修订本中关于应急照明的照度和持续工作时间等方面的规定与《民规》中规定有所不同,在设计时应因地制宜并掌握行业标准服从国家标准的原则。近一段时期各地歌舞娱乐放映游艺场所时有火灾等事故发生,造成巨大财产损失和人员伤亡,歌舞娱乐放映游艺场的应急照明因其特有的重要性应该受到重视,但如何使应急照明设计严格地执行好国家的标准和规范,满足实际需要,还需要电气设计工作者在今后的工程实践中进一步探讨。